จากการอัพเกรดเครื่อง Server 

Topic: Engine Upgrade 2026
เนื่องจากในวันที่อัพเกรดเปลี่ยนเครื่องมีข้อจำกัดเรื่องเวลา จำเป็นต้องเอาเครื่องใส่ Rack เพื่อให้ใช้งานได้
แต่ว่ามันมีปัญหาว่าเครื่องใส่ไม่เข้า เจ้าหน้าที่หน้างานเขาเลยเสนอให้ลองใส่ชั้นอื่นในตู้เดิมได้ แล้วชั้นบนๆมันมีว่างอยู่
ตอนใส่ก็เข้ายากแหละเพราะมันสูง มองเล็งรางยาก ตอนขันยึดรางเลยต้องหลวมนิดๆก่อนแล้วค่อยยึดแน่นทีหลัง*
*ปกติราง Slide Rail สำหรับ Server เขาให้ยึดแน่นไปเลยไม่งั้นตอนใส่ต้องระวังแฉลบตกราง
จากที่รันอยู่เดือนนึงรู้สึกว่ามันร้อนแหละ(จากตัววัดอุณหภูมิ) แล้วก็รู้สึกว่ารางที่ยึดน่าจะไม่ค่อยตรงรู
เพราะรูยึดในเสา Rack มันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส แต่รางในสกรูกลมยึดถ้าใส่ทั้งอย่างนั้นมันจะห้อยที่ขอบล่างของจตุรัส จริงมั้ย
แล้วก็อาจจะไม่กลางแนวนอนด้วย เลยต้องไปหาตัวช่วย แล้วก็เลยได้แหวนรองแบบปูดโค้งมา ซึ่งถ้ามีแรงกด
ด้วยความกลมมันจะบังคับเลื่อนไปกลางจตุรัส
เมื่อได้ของที่จำเป็นแล้วก็เลยจะไปจัดการแก้ไขการติดตั้งรางใหม่ แล้วปัญหาแบบคราวก่อนก็เกิดอีกแล้ว
แต่คราวนี้ยืนยันได้ชัดเจนว่ารางผมมันตรงช่องทั้งแนวราบและแนวระดับแน่นอน แต่ปรากฏเครื่องที่อยู่สูงกว่าน่าจะห้อยลงมา
น่าจะสัก 3 - 4 มิลลิเมตรได้ ใส่เครื่องแล้วชนเต็มๆ เข้าไม่ได้ (ขนาด 1U = 44.45mm, ช่องระหว่างชั้น U = 0.79mm)
หลังปรึกษากับเจ้าหน้าที่หน้างาน เลยได้ลองใส่ที่ชั้นที่น่าจะเป็นชั้นเดิมตั้งแต่ก่อนหน้า (ดีที่ยังว่างอยู่)
ก็พอเข้าได้แบบฝืดๆนะ ฟิล์มกันรอยก็ต้องแกะทิ้ง เพราะมันเยินจากการเกี่ยวกับชั้นบน ถ้าฝืนใส่มันจะม้วนแล้วใส่ไม่เข้า
พอใส่เสร็จก็เสียบสายยากหน่อย เพราะเครื่องอื่นๆบนล่างที่ประกบอยู่เขายาวกว่า น่าจะ 750mm มั้ง เครื่องผม 650mm
จากการแก้ไขการติดตั้งราง ใช้เวลาไปราว 3 ชั่วโมง นานกว่าลงวินโด้อีก... แล้วเมื่อได้สำรวจทั้งตู้ Rack (ห้ามถ่ายรูป)
ถึงได้รู้ว่า พวกที่ใช้สกรูยึดราง มันห้อยล้ำชั้นล่างตัวเองกันแทบทั้งนั้นเลยนี่หว่า รูจตุรัส 9.5mm x 9.5mm
สกรู M6 6.1mm +/- นิดหน่อย น่าจะชัดแล้วว่าทำไม่มันใส่ไม่เข้า/ใส่ยากนักหนา Data Center เขาไม่ค่อยเข้มงวดแหละ
แต่อย่างน้อยก็ไม่โดนจับมากองทับกันแบบชุ่ยๆ ถึงจะแอบเห็นมีบางเครื่องขี่หลังเครื่องมีรางอยู่บ้าง (ไม่ได้เดือนร้อนด้วย)
จากการล้ำนิดล้ำหน่อย...
คิดว่าคล้ายๆพวกหมู่บ้านจัดสรรมั้ยล่ะ มีบางบ้านวางกระถางต้นไม้ล้ำที่ส่วนกลางทำให้บ้านอื่น เข้า-ออกลำบากเนี่ย
เสร็จจากงานติดตั้งเมื่อเปิดใช้งานถึงได้พบว่า อ้อ ทำเลดีเป็นอย่างนี้นี่เอง (ให้ดูกราฟก่อน)
จากกราฟ ซ้ายคือช่วงก่อนหน้า ขวาคือหลังจากแก้ไขรางแล้วย้ายมาอยู่ชั้นกลางๆตู้ (ส่วน Server ตัวเก่าไม่ได้เก็บสถิติ)
จะเห็นว่าเมื่อได้ที่อยู่ที่ดีทั้งอุณหภูมิทั้งรอบพัดลมต่างก็ลดลงเยอะอยู่ แต่เนื่องจากเครื่องนี้ทำ DIY Handmade ภายในหลายอย่าง
ถึงไม่มีพัดลมบนตัว CPU ตรงๆมันก็ไม่ Overheat นะ ตำแหน่งก่อนหน้ามันร้อนกว่าจริงแต่ทดสอบปั่น 100% 5นาที
ความร้อนขึ้นก็ตันอยู่ช่วง 70 - 75C ถ้าสูงกว่านี้ก็ยังมี Safety ในตัว CPU อีก เครื่องนี้ประกอบมือล้วนๆ น่าจะใช้ได้อีกนานเลย 
ปล. ที่เห็น CPU0_FAN คือเอา Sensor ไปเสียบช่องนั้นเฉยๆ ในเครื่องเป็นพัดลม 15kRPM 5 ตัวเรียงกัน
ปล.2 ปกติ Server ของคนอื่นๆเขาเปิดพัดลม 100% ตลอดเวลากัน เพราะไม่มีใครแคร์มลพิษทางเสียงในห้อง Server
แต่เครื่องผมใช้วงจรคุมพัดลมแยกจากตัว Server Mainboard แล้วติด Temp Probe บน Heatsink ของ CPU
ดังนั้นรอบพัดลมจะไม่กระชากไปมา แล้วก็ดูดลมตามความจำเป็น ไม่ต้องดูดฝุ่นเข้ามาเยอะ
Feature นี้พวกเครื่องยี่ห้อดังราคาหลักแสนเขาไม่ทำให้หรอกนะ อย่างมากก็ 2-Step คือตั้งรอบปกติ กับเปิด 100% Panic Mode
Edited by PenguinO - 29 Mar 2026 at 17:39